这个程序可以实现电机运转和正反转吗?


QQ图片20171018141245.jpg

大家好,我是通过西门子PLC200用松下伺服驱动器A6控制松下伺服电机,通过位置控制PTO向导高速脉冲Q0.0输出控制的。这个程序可以实现电机运转和正反转吗!
已邀请 :
1

陈宽#14530

赞同来自 : 喷漆李

Q0.0作为脉冲输出口接步进电机驱动器的脉冲输入端CP,Q0.2作为方向控制输出口接驱动器方向控制端DIR,FREE端可以不接,开关接I0.0,I0.1。S7-200编程很简单,设置好脉冲的输出,具体是:控制字节SMB67的值为16#85,脉冲周期SMW68可自己设置,脉冲个数SMD72也可以自己设置。
 