伟肯变频器故障

我单位的一台伟肯55KW的变频器,有个问题一直没有解决,断开制动电阻的接线后,变频器上电,测量发现制动电阻两端有500多伏的电压,刚开始以为是斩波的IGBT有问题,换了新的IGBT,还是有电压,之后测量驱动板给IGBT的触发脉冲,测得是-8V,说明驱动板给IGBT发的封锁脉冲信号,是正确的,最后就直接把IGBT的触发电缆解掉,结果制动电阻两端还是有500多伏电压,IGBT换了好几个都是如此,说明不是IGBT本身的问题。瞬间就蒙了,整流桥的电缆也检查了接线没有问题,哪位高手能帮我分析一下是怎么回事,谢谢!
已邀请 :
0
匿名用户

匿名用户

赞同来自 :

 
制动电阻本身就是并接在直流母线上的啊,所以肯定有500多V的电压啊。