本月累计签到次数:

今天获取 积分

电气

电气

1 回答

永宏plc给伺服发送脉冲时,plc有怪声

电气控制类 新思考 2018-01-18 17:20 回复了问题 • 1 人关注 来自相关话题

1 回答

直线模组上的电机为什么断电后仍能抱紧?

电气控制类 新思考 2018-01-16 15:28 回复了问题 • 1 人关注 来自相关话题

2 回答

齿轮齿条重怎么计算电机扭矩

电气控制类 新思考 2018-01-16 15:07 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题

570 浏览

韩国研究组发现汽车充电电池效率低的原因

电气控制类 陈宽#14530 2018-01-16 14:47 发表了文章 来自相关话题

韩国科学技术研究院发布消息称,该院能源融合研究团与全北碳融合材料中心联合研究组利用透光电子显微镜对电动汽车用高容量阳级材料的候选物质,即三元阳极物质(NCM,LiNixCoyMnzO2)材料的充放电过程进行研究,发现在冲放电时,根据锂离子移动速度变化产生的电极材料热化程度的不同,可在各表面和散装层不同构造的多重长度范 查看全部
韩国科学技术研究院发布消息称,该院能源融合研究团与全北碳融合材料中心联合研究组利用透光电子显微镜对电动汽车用高容量阳级材料的候选物质,即三元阳极物质(NCM,LiNixCoyMnzO2)材料的充放电过程进行研究,发现在冲放电时,根据锂离子移动速度变化产生的电极材料热化程度的不同,可在各表面和散装层不同构造的多重长度范
2 回答

不合常理的故障——不科学??

电气控制类 通用工程 2018-01-10 15:47 回复了问题 • 2 人关注 来自相关话题

1 回答

求解AB触摸屏Me如何转换成上位机Se

电气控制类 陈宽#14530 2017-12-28 15:48 回复了问题 • 4 人关注 来自相关话题

1 回答
557 浏览

Qt串口通信专题教程

其它类 小丑么么达 2017-09-28 09:47 发表了文章 来自相关话题

559 浏览

电力电缆,为什么不能选择铝合金电缆

电气控制类 生命意义#11500 2017-07-13 11:12 发表了文章 来自相关话题

铝合金电缆在我国应用时间不长但已经有案例表明铝合金电缆应用在城市和厂矿有巨大隐患和风险,下面就两个实际案例及导致铝合金电缆风险事故的八个因素进行探讨。
案例 一     
某钢厂批量使用铝合金电缆,投产一年时间发生两次大火造成停产半个月,直接经济损失2个亿。

这是火灾后经过维修后的电缆桥架,火灾痕迹依然醒目。
通过 查看全部
机械自动化类 MMII 2017-06-15 14:24 发表了文章 来自相关话题

施耐德变频器价格表
施耐德变频器价格表
条新动态, 点击查看
chengyunzhe325

chengyunzhe325 回答了问题 • 2016-04-20 17:02 • 1 个回复 不感兴趣

关于零线和地线共用,有什么隐患

赞同来自:

零地共用的最大隐患就是,当三相输入电压不平衡时,会导致零线带电,可能会使带漏电保护的空开跳闸,用手去触碰地线及连接的设备时,会有触电的感觉。
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有... 显示全部 »
零地共用的最大隐患就是,当三相输入电压不平衡时,会导致零线带电,可能会使带漏电保护的空开跳闸,用手去触碰地线及连接的设备时,会有触电的感觉。
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
先机械,后电路。
电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气系统,许多电气部件的功能就不起作用了。因此不要被表面现象迷惑,应透过现象着本质,电气系统出现故障... 显示全部 »
先机械,后电路。
电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气系统,许多电气部件的功能就不起作用了。因此不要被表面现象迷惑,应透过现象着本质,电气系统出现故障并不全部都是电气本身的问题,有可能是机械部件发生故障引起的。所以先检修机械系统所产生的故障,再排除电气部分的故障,往往会收到事半功倍的效果。
盛世流光

盛世流光 回答了问题 • 2017-02-23 14:30 • 2 个回复 不感兴趣

就问你个问题,你最近在读哪一本书?

赞同来自:

在读一本人物传记,人物撞击比较好读,而写了解名人的身平很有趣
请教一下,三菱伺服CN1口的编码器接线做什么用的啊

电气控制类 杏仁奶茶 2017-04-17 16:31 回复了问题 • 5 人关注 来自相关话题

6 回答

欧姆龙变频3g3mv怎么能按按键启动,

电气控制类 ihrehaaresind 2017-03-08 16:30 回复了问题 • 8 人关注 来自相关话题

1 回答
570 浏览

韩国研究组发现汽车充电电池效率低的原因

电气控制类 陈宽#14530 2018-01-16 14:47 发表了文章 来自相关话题

韩国科学技术研究院发布消息称,该院能源融合研究团与全北碳融合材料中心联合研究组利用透光电子显微镜对电动汽车用高容量阳级材料的候选物质,即三元阳极物质(NCM,LiNixCoyMnzO2)材料的充放电过程进行研究,发现在冲放电时,根据锂离子移动速度变化产生的电极材料热化程度的不同,可在各表面和散装层不同构造的多重长度范围内进行检测。该研究结果发表在国际学术期刊《TheJournalofPhysicalChemistryLetters》上。




在锂离子电池充电时,通过内部电解质将锂离子从阳级转移至阴极,使得充电速度急速加快,但经过锂离子的电极和电解传输的速度不够快时,电池的容量和寿命将急剧减少。即使用一段时间后,电池的容量会不断下降,并且反复急速充电会导致锂离子电池的寿命大幅减少,这些问题阻碍了电动汽车的推广。




研究团队利用多种透光电子显微镜分析技术(高分辨率影像技术分析法、电子波反射分析法、电子衍射分析法等),在三元阳极材料(NCM)中检测出了在急速充放电时发生的热能反应。根据充电速度的快慢,电极物质内部结构变化程度均有所不同,且内部结构变化的恢复程度也根据放电速度的快变而不同,即电极物质的内部变化恢复不完全时,会导致电池容量减少和缩短寿命。




研究组表示,开发二次电池最重要的是电池的安全性,希望这一研究结果能够成为分析电极材料设计参数的参考,进而设计下一代电池材料。 查看全部
通过这个案例可以看到铝合金电缆在中国城市、厂矿的大规模推广已经为城市、厂矿留下了隐患,用户对铝合金电缆的基本性能缺少认识,因而遭受了巨大损失,如果用户提早了解到铝合金电缆在防火可靠性和防腐问题上特性,这样的损失是可以提前避免的。

从铝合金电缆的特性来看,铝合金电缆在防火和防腐方面有天然的缺陷。表现在以下8个方面:

1、耐腐蚀性能,8000系列铝合金不如普铝

GB/T19292.2-2003 标准表1注4中说明:铝合金耐腐蚀性差于普铝更差于铜,这是因为铝合金电缆加入了镁、铜、锌、铁元素,因此易于发生局部腐蚀如应力腐蚀断裂、层蚀、晶间腐 蚀,而且8000系列铝合金属于易腐蚀配方,铝合金电缆增加了热处理工序,易造成物理状态不均匀,比铝电缆更容易被腐蚀。目前在我国应用的铝合金基本都是 8000铝合金系列。

2、耐温性能,铝合金比铜相差大

铜的熔点为1080℃而铝和铝合金的熔点为660℃,所以铜导体是耐火电缆更好的选择。现在一些铝合金电缆厂家宣称可以生产耐火铝合金电缆并且通过了相关国 家标准测试,但铝合金电缆与铝电缆此方面没有差别,如果处于火灾中心(  以上)即温度高于铝合金和铝电缆熔点时,不论电缆采取何种隔热措施,电缆会在很短的时间内融化,丧失导电功能,因此铝和铝合金不宜用做耐火电缆导体,也不 宜在人口密集的城市配电网、楼宇、厂矿中使用。





从表中可以看到,铝的热膨胀系数远远高于铜,铝合金AA1000和AA1350有了一点改善,而AA8030甚至高于铝。热膨胀系数高会导致导体在热胀冷缩后接触不良并且会恶性循环,而电力供应始终有峰谷差,对电缆性能造成了巨大的考验。

4、铝合金没有解决铝氧化问题

铝合金或铝暴露在大气中会迅速形成一种坚硬、粘结力强但易碎,大约10nm厚度的 薄膜,具有较高的电阻率,它的硬度和粘结力使它难以形成导电触点,这是铝和铝合金安装前必须剔除表面氧化层的原因。铜表面也会氧化,但氧化层柔软并且在承 受力时容易破碎成为了半导体,形成了金属-金属类接触。

5、铝合金电缆在应力松弛和抗蠕变性方面有改善但远不及铜

在普铝中加入特定的元素,可以改善普铝的蠕变性能,但其提高的程度相对普铝也非常有限,与铜相比尚有巨大差距。而且铝合金电缆是否真正能够改善抗蠕变性能, 与每个企业的工艺、技术、质量控制水平密切相关,这种不确定性本身就是风险因素,如果没有成熟工艺严格控制,铝合金电缆改善蠕变性能方面也是无法保证的。

6、铝合金电缆没有解决铝的连接可靠性问题

影响铝的连接可靠性的因素有5个,铝合金仅仅在一个问题上有改善,并没有解决普铝连接问题。





普铝在连接问题上存在5个问题,8000系列铝合金只在蠕变和应力松弛方面有改善,其它方面都没有改进,因此连接问题将依然是影响铝合金品质的重大问题。铝合金也是铝的一种并不是一个新材料,在导体性能方面如果铝的基本性能与铜的差距问题没有解决,铝合金是无法替代铜的。
7、国产铝合金质量控制不一致(合金成分)导致抗蠕变性能差
经过加拿大POWERTECH测试,国产铝合金成分控制不稳定,北美铝合金电缆Si含量相差5%以内,而国产铝合金Si含量相差68%,而Si是影响蠕变性能的重要元素。也就是说国产铝合金电缆在抗蠕变性方面也还没有成熟的工艺形成。
8、铝合金电缆接头工艺复杂,容易留隐患




铝合金电缆接头工艺比铜电缆多出三个工艺,氧化层的有效去除和涂覆抗氧化剂是关键,国内施工水平,质量要求参差不齐,留有隐患。而且由于国内没有严格法律责任赔偿体系,最终损失后果实践中基本还是用户自己承担。

除了上述因素,铝合金电缆还有截流量没有统一标准、接头端子不过关、电容电流增大、铝合金电缆铺设间距因截面加大变窄或不足以支撑、电缆截面增大导致施工困 难、电缆沟#空间是否配套、维护和风险成本急剧升高、全生命周期成本升高、设计师无标准可遵循等一系列专业问题,如处理不当或被故意忽略任何其中一项都足 矣让用户遭受惨重的、无法拟补的损失和事故。 查看全部
铝合金电缆在我国应用时间不长但已经有案例表明铝合金电缆应用在城市和厂矿有巨大隐患和风险,下面就两个实际案例及导致铝合金电缆风险事故的八个因素进行探讨。
案例 一     
某钢厂批量使用铝合金电缆,投产一年时间发生两次大火造成停产半个月,直接经济损失2个亿。
QQ图片20170713110647.jpg

QQ图片20170713110815.jpg

QQ图片20170713110901.jpg

QQ图片20170713110945.jpg

三相电压不平衡的区分判断方法和解决办法

电气控制类 横公鱼 2017-05-22 10:54 发表了文章 来自相关话题

引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。
一、 断线故障
如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
二、接地故障
当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
三、谐振原因
随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。
谐振引起三相电压不平衡有两种:
一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高,查找故障原因时不易找到故障点,此时可检查特殊用户,若不是接地原因,可能就是谐振引起的。
另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。
另外,还要注意,空投母线切除部分线路或单相接地故障消失时,如出现接地信号,且一相、两相或三相电压超过线电压,电压表指针打到头,并同时缓慢移动,或三相电压轮流升高超过线电压,遇到这种情况,一般均属谐振引起。
三相不平衡的危害和影响:
(1)对变压器的危害
在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
(2)对用电设备的影响
三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。
(3)对线损的影响
三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
三相不平衡的危害及解决办法:
三相电压或电流不平衡等因素产生的主要危害:
(1)旋转电机在不对称状态下运行,会使转子产生附加损耗及发热,从而引起电机整体或局部升温,此外反向磁场产生附加力矩会使电机出现振动。对发电机而言,在定子中还会形成一系列高次谐波。
(2)引起以负序分量为启动元件的多种保护发生误动作,直接威胁电网运行。
(3)不平衡电压使硅整流设备出现非特征性谐波。
(4)对发电机、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。
由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
(1)将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
(2)使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
(3)加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
解决三相负荷不平衡的几点措施:
(1)重视低压配电网的规划工作,加强与地方政府规划等部门的工作沟通,避免配电网建设无序,尤其避免在低压配电网中出现头痛医头,脚痛医脚的局面,在配电网建设和改造当中对低压台区进行合理的分区分片供电,配变布点尽量接近负荷中心,避免扇型供电和迂回供电,配电网络的建设要遵循“小容量、多布点、短半径”的配变选址原则。
(2)在对采用低压三相四线制供电的地区,要积极争取对有条件的配电台区采用3芯或者4芯电缆或者用低压集束导线供电至用户端,这样可以在低压线路施工中最大程度的避免三相负荷出现偏相的出现,同时要做好低压装表工作,单相电表在A、B、C三相的分布尽量均匀,避免出现单相电只挂接在一相或者两相上,在线路末端造成负荷偏相。
(3)在低压配电网零线采用多点接地,降低零线电能损耗。目前由于三相负荷的分布不平衡,导致了零线出现电流,按照规程要求零线电流不得超过相线电流的25%,在实际运行当中,由于零线导线截面较细,电阻值较相同长度的相线大,零线电流过大在导线上也会造成一定比例的电能损耗,所以建议在低压配电网公用主零线采用多点接地,降低零线电能损耗,避免因为负荷不平衡出现的零线电流产生的电压严重危及人身安全,而且通过多点接地,减低了因为发热等原因造成的零线断股断线,使得用户使用的相电压升高,损坏家用电器。此外对于零线损耗问题,在目前一般低压电缆中,零线的截面为相线的1/2,电阻值大造成了在三相负荷不平衡时,零线损耗加大,为此可以考虑到适当增大零线的导线截面,例如采用五芯电缆,每相用一个芯线而零线则用两个芯线。
(4)对单相负荷占较大比重的供电地区积极推广单相变供电。目前在城市居民小区内大部分的负载电器是采用单相电,由于线路负荷大多为动力、照明混载,而电气设备使用的同时率较低,这样使得低压三相负荷在实际运行中的不平衡的幅度更大。另外从目前农村的生活用电情况看,在很多欠发达和不发达地区的农村存在着人均用电量小,居住分散,供电线路长等问题,对这些地区可以考虑到对于用户较分散、用电负荷主要以照明为主、负荷不大的情况,采用采用单相变压器供电的方式,以达减少损耗和建设资金的目的。目前单相变压器损耗比同容量三相变压器减少15%~20%,有的厂家生产的单相变在低压侧可以引出380V和220V两种电压等级,同时在一些地区也已开展利用多台单相变向三相负荷供电的试点,为使用单相变供电提供了更加广阔的空间。
(5)积极开展变压器负荷实际测量和调整工作。配变的负荷实测工作看似简单,但是在实际工作中有几点需要注意,一是实测工作不能简单地测量配变低压侧A、B、C三相引出线的相电流,而且要测量零线上的电流,或者是测量零线(排)对地电压,从而可以更好地比较出三相负荷的不平衡情况,二是实测工作要向低压配电线路的末端和分支端延伸,这样可以进一步发现不平衡负荷的出现地点,确定调荷点,三是负荷实测工作既要定期开展也要不定期开展,尤其是在大的用户负荷投运和在高峰负荷期间,要增加实测的次数,通过及时的测量配变低压出线和接近用户端的低压线路电流,便于准确地了解设备的运行情况,做好负荷的均衡合理分配。 查看全部
电气控制类 上甘岭 2017-04-10 16:46 发表了文章 来自相关话题

故障表象:
 
事情发生在16年11月份,因电网压负荷给我们供电的110KV变电站会被断电,届时变电站会提前自行停电然后从公司另一个变电站供10KV过来做检修用电,这样我们这边就不用开柴油发电了。切换电源过程大约不到二十分钟。当10KV电源送至我们这边的高压开关站时一台1200KW高压电机直接启动(后级负载为透平压缩机),现场操作工慌忙安现场停止按钮和急停按钮都无法停机,直到十分钟后电工把低压配电室送电后电机自行停止。
 故障分析:
 
此设备为高压设备,现场只提供开停机及相关联锁信号(无源点),执行的是一位于高压开关站内的晶闸管软起柜,再前一级为高压开关柜。到现场后车间电工班长早已等候且准备好了图纸,根据图纸逐级查找,把第一级开关柜高压断开后打开软启柜检查,通过图纸及实物查找,最后确定故障根本原因是当班操作工没有按停车计划提前停机。且看分析,晶闸管软启柜启动完成后全压运行时执行器件为高压真空接触器,此真空接触器启动一个线圈,停止也有一个线圈,线圈为外接220V控制电压,启动时吸合线圈得电后吸合并由机械锁定并通过自身联锁触点断电(即短时通电),当得到停机信号时分闸线圈得电吸合断开机械锁定,真空接触器靠自身弹簧复位断开。以前也接触过多个高压真空接触器,都是只有一个启动即吸合线圈,失电自动断开,和普通低压接触器相同。而这种真空接触器的结构导致了此次事故的发生,因高压停电时操作工未停机(当然也可能是操作停机了但因原件及线路原因信号未能传输到位,但我们做了模拟实验证明不存在这些原因),全压运行真空接触器一直处于接通状态,高压送电后由于没有220V低压电(送电肯定是高压先到,然后电工再逐个低压配电室送电,低压配电室进线采用智能断路器具有失压自动脱扣。),所以尽管现场柜因停机已经送出了停机信号(各种联锁如温度压力等因失电停机会输出停机信号),但没有执行停止的220V低压电所以电机带着压缩机直接全压启动,当然按停止按钮也毫无意义了。当低压电送上后自然就会自己停机了。看似蹊跷的问题当抽丝剥茧分析清楚后也就顺理成章了。
   通过检查分析现场柜得知,急停按钮没有采用传统的直接停高压开关柜断路器而是与本机停机信号及联锁信号用了同一执行元件,所以造成了急停也无法停机,此为设计的缺陷。
   关于当班操作工没有按规定提前停机一事只是通过故障分析得出结果,此时该员工(女)已下班,但当事车间主任不承认没有按计划提前停机。直接回复,事实胜于雄辩,不必多说,不予采信。最后找到女员工,先让她放下思想包袱,最终她承认了当天的确忘记了停机,她想当然的认为停电了设备就会自动停机。
 当时很多人提出疑问,为什么以前也多次停电过,但从未发生来电自启的现象,这个很简单,因为以前停电都是长时间  停电,停电后我们会开启柴油发电机组及时发电,低压电会及时送至各低压配电室,软启柜得电分闸线圈自动分闸。高压电断电后其实软启柜真空接触器还是合闸状态,发电过来后它才断开。

   解决方案:要求车间修改开停机程序,严格按章操作。急停开关按道理应该接至高压开关柜分闸线圈,但考虑到需要重新放线且需要高压部门配合(不同部门合作有点难度,扯皮太多)所以保持不动,改变高压软启柜供电,购进UPS电源供电,保证软启柜控制路一直不间断供电,从而杜绝此类事故的再次发生。
   总而言之造成事故操作工不是唯一原因,设备设计缺陷也是原因之一。可能有人要问,为什么以前没有发现存在的缺陷?说真的,一台设备没有故障时很少有人能认真的去吃透图纸,只是知道个大概就行了,只有出现故障后才会去查找分析,至少我是这种类型的。
   附:此设备价值120万,此次事故幸亏运行时间短(相关润滑设备为低压供电未运转),后紧急找来厂家拆机检查所幸损伤不大。
   (其实干了这么多年这样的维修案例很多很多,但是编辑成文字表述并在电脑上打出来很累哈,以后有时间的话会多发一些维修实例与大家共勉) 查看全部
故障表象:
 
   (其实干了这么多年这样的维修案例很多很多,但是编辑成文字表述并在电脑上打出来很累哈,以后有时间的话会多发一些维修实例与大家共勉)
534 浏览

电气运行知识100条,很全面!

电气控制类 幸福的小宝 2017-04-06 11:16 发表了文章 来自相关话题

1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。
2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。
3、发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值(105%)。
4、发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。
5、发电机额定功率因数为(0.85)。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(0.95~1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q)出力曲线范围。
6、发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。 
7、发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于(0.5MΩ)。 
8、定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。
9、发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。
10、6KV电动机测量绝缘应使用(2500 V)伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6)MΩ。 
11、在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动(2 次)次,且每次时间间隔不小于(5)分钟,允许在热态时启动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2~3)秒的电动机可以多启动一次。
12、6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的(1/3~1/5)倍时,应检查原因,并必须测量吸收比″R60/R15″,此值应大于(1.3)。
13、电动机可以在额定电压下,电源频率(±l%)变化内运行,其额定出力不变。
14、主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行,若负荷小,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主变最长运行时间不得超过(60)分钟。
15、交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的(10%),且任何一相电流不得超过(额定值)。
16、油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过(95)℃,一般不宜超过(85)℃。
17、瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。
18、强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)℃,最高不超过(85)℃。
19、变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。
20、一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,启备变中性点一般(直接)接地。
21、6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是(小车开关在合闸状态时,不能移动)、(接地刀闸在合闸状态时,小车开关不能推入工作位置)、(开关在工作位置时,不能合上接地刀闸)、(接地刀闸不合,不能打开开关柜后挡板)。
22、所有隔离开关合上后,必须检查(三相触头)接触良好。
23、合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。 
24、如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速(合上),如已断弧则严禁重新合上。如发生带负荷合闸,则严禁重新(断开)。 
25、在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过10KV、电流在(70A)以下的环路均衡电流。
26、电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的(15%)。
27、在通常情况下,电气设备不允许(无保护)运行,必要时可停用部分保护,但(主保护)不允许同时停用;运行中禁止打开保护装置柜门,禁止在集控室继保小室内使用(无线)通讯设备。
28、380V以下交、直流低压厂用电动机用(500)V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于(0.5)MΩ。
29、发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。
30、发电机定子绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。 
31、发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(转子表面)过热。
32、发电机的P-Q曲线上的四各限制因素是(定子绕组发热、转子绕组发热、定子端部铁芯发热、稳定运行极限)。
33、发电机逆功率保护,用于保护(汽轮机)。
34、装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导体端)。
35、在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。
36、交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。
37、设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7)m,110KV规定为( 1.5 )m,500KV规定为( 5 )m。
38、发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示A相、B相、C相。
39、设备对地电压在(250)伏以下为低压设备,因此我们常说的380V厂用电系统是(低压设备)。
40、发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(10%)。
41、相差动高频保护的工作原利用(高频)信号来比较被保护线路两端的电流(相位)。
42、发现隔离开关发热时,应降低该设备(负荷)至不发热为止,并加强该处的通风降温,如发热严重应(停止)该设备运行后进行处理。
43、水内冷发电机定子线棒层间最高和最低温度间的温度差达(8)℃或定子线棒引水管出水温差达(8)℃时应报警并查明原因,此时可(降负荷)处理。
44、水内冷发电机定子线棒温差达(14)℃或定子引水管出水温差达(12)℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过(90)℃或出水温度超过(85)℃时,在确认测温元件无误后,为避免发生重大事故,应立即(停机),进行(反冲洗)及有关检查处理。
45、正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。
46、在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫一定律)。
47、从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。
48、在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。
49、在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。
50、在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系统电压)。
51、在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。
52、对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。
53、对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。
54、在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他较小阻抗的一种非正常连接。
55、蓄电池是一种储能设备,它能把(电)能转变为(化学)能储存起来;使用时,又把(化学)能转变为(电能),通过外电路释放出来。
56、导体电阻的大小,不但与导体的(长度)和(截面积)有关,而且还与导体的(材料)及温度有关。
57、在闭合电路中,电压是产生电流的条件,电流的大小既与电路的(电阻)大小有关,也和(端电压)大小有关。
58、在串联电路中,负载两端电压的分配与各负载电阻大小成(正比);在并联电路中,各支路电流的分配与各支路电阻大小成(反比)。
59、当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。
60、导体通电后,在磁场中所受电磁力的方向由(左手定则)确定,而导体在磁场中做切割磁力线运动时,产生感应电动势的方向由(右手定则)确定。
61、交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称是(赫兹),单位符号用(Hz)表示。
62、正弦交流电在一个周期中、出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅值)或(峰值)。
63、交流电的有效值等干最大值除以(√2)。
64、在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。
65、在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电流等于(相电流)。
66、通过一个线圈的电流越大,产生的(磁场)越强,穿过线圈的(磁力)线越多。
67、载流线圈能产生磁场,而它的(强弱)与载流导体通过电流的大小成(正比)关系。
68、三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(√3)倍的相电压。
69、电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。
70、短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。
71、电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力作用,以及具备足够的热(稳定)性。
72、变压器是依据(电磁感应)原理,把一种交流电的电压和电流变为(频率)相同,但(数值)不同的电压和电流。
73、感应电动机原理就是三相定于绕组内流过三相对称交流电流时,产生(旋转)磁场,该磁场的磁力线切割转子上导线感应出(电流),由于定子磁场与转子电流相互作用,产生电磁(转矩)而转动起来。
74、铜线和铝线连接均采用转换接头,若直接连接,铜、铝线相互间有(电位差)存在,如连接处有潮气水分存在,即形成(电离)作用而发生电腐蚀现象。
75、在输电线路附近,如果放置绝缘物时,就会产生(感应)电荷,这种现象称为输电线路的(静电)感应。
76、六氟化硫(SF6)是一种(无色)、(无臭)不燃气体,其性能非常稳定。
77、蓄电池在电厂中作为(控制)和(保护)的直流电源,具有电压稳定,供电可靠等优点。
78、蓄电池的(正)极板上的活性物质是二氧化铅,(负)极板上的活性物质是海绵状铅。
79、一组蓄电池的容量为1200AH,若以100A的电流放电,则持续供电时间为( 12小时)。
80、在正常情况下,电气设备只承受其(额定)电压,在异常情况下,电压可能升高较多,对电气设备的绝缘有危险的电压升高,我们称为(过电压)。
81、电力系统中,外部过电压又称为(大气)过电压,按过电压的形式可分:(直接)雷过电压、(感应)雷过电压。
82、电力系统中,内部过电压按过电压产生的原因可分为: (操作)过电压,(弧光接地)过电压,(电磁谐振)过电压。
83.兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是: L(线路)、E(接地)、G(屏蔽)。
84、在测量电气设备绝缘电阻时,一般通过测吸收比来判断绝缘受潮情况,当吸收比大于1.3时,表示(绝缘良好);接近于1时,表示(绝缘受潮)。
85.万用表的表头是万用表的主要元件,它是采用高灵敏度的(磁电)式的直流(电流)表。
86.断路器的用途是:正常时能(接通)或(断开)电路;发生故障时,能自动(切断)故障电流,需要时能自动(重合),起到控制和保护两方面作用。
87、断路器内油的作用是(灭弧)、(绝缘)。
88、高压隔离开关的作用是:(1)接通或断开(允许)的负荷电路;(2)造成一个明显(断开)点,保证人身安全;(3)与(断路器)配合倒换运行方式。
89、高压隔离开关的绝缘主要有:(对地)绝缘;(断口)绝缘。
90、发电厂的一次主接线应满足,(安全)可靠,(方式)灵活,(检修)方便的要求。
91.电压互感器其二次额定电压一般为(100)V,电流互感器的二次额定电流一般为(5)A。
92、绝缘材料具有良好的(介电)性能,即有较高的(绝缘)电阻和耐压强度。
93、人们把自然界中的物质,根据其导电能力的强弱分类为(导体)、(半导体)和(绝缘体)三类。
94、带电体互相靠近时,就会有力的作用,带同性电荷的物体靠近时作用是(互相排斥);带异性电荷的物体靠近时作用是(互相吸引)。
95、当两个线圈分别由一固定端流入或流出电流时,它们所产生的(磁通)是互相增强的,则称两端为(同名)端。
96、电容元件对(高频)电流所呈现的容抗极小,而对(直流)则可视为开路,因此电容器在该电路中有(隔直)作用。
97、有功功率的单位用(瓦特)、无功功率的单位用(乏尔),视在功率的单位用(伏安)。
98、在单相电路中,视在功率等于(电压)和(电流)有效值的乘积。
99、为了增加母线的截面电流量,常用并列母线条数来解决,但并列的条数越多,其电流分布越(不均匀),流过中间母线的电流(小),流过两边母线的电流(大)。
100、断路器按灭弧介质可分为:(气体)介质断路器、(液体)介质断路器、(真空)断路器等。 查看全部
电气控制类 小丑么么达 2017-04-01 10:17 发表了文章 来自相关话题

ATSE已经越来越广泛运用在各种重要用电场合,不难发现,绝大多数设计师在选择ATSE时,仅仅关注其额定电流和级数,而对决定ATSE工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意,此文以供参考。

一、关于ATSE的一些基本状况

1.ATSE是决定电源能否正常供应的关键开关。规范要求对重要负荷设计两路电源供电,而双电源供应系统的可靠性,基本上取决于ATSE的可靠性,ATSE的故障损失大于其他电器的故障损失,可靠性是选择ATSE的主要依据。

2.ATSE是低压开关中最复杂的开关,是真正的智能型开关,一个完整的ATSE包括开关本体+控制器,其中开关本体决定ATSE的电气特性,控制器决定ATSE的转换特性。因为用途的不同,往往一种开关本体可以组合不同的控制器,实现不同的转换特性。控制器是ATSE的大脑,但目前被普遍忽视,这是我国ATSE从设计、制造到应用最大的问题。

3.ATSE还没有实施CCC认证,唯一能够证明产品符合ATSE要求的依据就是CQC认证,目前国内有几百个ATSE品牌,但依据中国质量认证中心公开的资料,只有50几家通过CQC认证,还有大量未经任何型式试验的产品在使用,埋下很大安全隐患。无论是什么品牌的ATSE,都必需进行CQC认证才能够销售和使用。

4.ATSE已经有产品标准(GB/14048.11)和设计标准(见《民规》相关条文),但还没有统一的验收标准,由于受到现场条件限制,实际场合都是在无负载状况下,切断常用电源,检查ATSE是否转换到备用电源,然后接通常用电源,检查ATSE是否自动复位。有的项目甚至没有任何验收,发现不了有质量问题的产品,留下很大的安全隐患,只有在设计、采购阶段严格控制。

5.绝大部分的设计师在设计ATSE时,往往只考虑额定电流和级数,而对决定ATSE核心功能“在电源故障下可靠转换”的参数:“转换条件、使用类别和转换时间”普遍未予重视,而这三个重要参数也是不同品牌的差异所在。因为ATSE市场供应的混乱和型号标注的不规范,仅仅标注型号、电流、级数三项指标,对ATSE几乎没有“控制力”,最后导致使用不合适的产品,留下潜在隐患。

6.欧洲的CB级ATSE(以ABB、施耐德为主力厂商),全部是采用MCCB和双电操机构,没有采用MCB+单电操的结构。

7.北美、日本基本上是采用PC级ATSE,(以ASCO、GE为主力厂商)。

二、ATSE的选用

1.基本前提:要选择经过CQC认证的产品。制造商必须能够提供与CQC证书相符合的完整检测报告。

2.ATSE型式选择:

ATSE有PC级和CB级两种型式,CB级ATSE比PC级ATSE多一个短路保护功能,在选择时,应注意下列问题:

2.1  PC级ATSE的可靠性高于CB级ATSE:到目前为止,世界上CB级ATSE都是由两个断路器构成本体,是各种ATSE解决方案中结构最复杂的方案(运动部件比PC级ATSE多一倍以上),按照“结构越复杂,可靠性越低”的原则,CB级ATSE的可靠性低于PC级ATSE的可靠性(就如同断路器的可靠性低于负荷开关的可靠性一样的道理)。另外,世界著名的ATSE专业厂商,例如ASCO、GE、溯高美等,只制造PC级ATSE,不生产CB级ATSE(尽管CB级ATSE功能更多,技术开发更加简单,成本也更低),也说明PC级ATSE是更加合理的ATSE方案。

2.2  所有需要设置ATSE的地方,都可以采用PC级ATSE(如果系统需要短路保护功能,只需在PC级ATSE前端设置短路保护电器即可);

2.3  按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准,用于消防泵的ATSE只能够采用PC级ATSE;

2.4  最新送审的《民规》已经明确提出:“微断不宜用作CB级ATSE的主开关”。

同时明确规定:“当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具有短路保护功能的断路器组成的ATSE,其保护选择性应与上下级保护电器相配合。”

2.5  PC级ATSE要校验额定限制短路电流:ATSE是重要开关,必需具备抵抗安装地点电流冲击的能力。ATSE标准是用Icw或者额定限制短路电流(其概念是指ATSE前端SCPD保护动作完成后,ATSE仍然能够可靠的转换和导电)表示开关的抗电流冲击能力。

注:直接用Icw参数,不容易校验ATSE是否能够抵抗冲击,实际上,ATSE所在地点短路电流的大小和时间,取决于前端SCPD,所以,额定限制短路电流是更加有效的参数,可以直接使用(例如ASCO、GE的ATSE产品,仅提供额定限制短路电流参数,不提供Icw)。

由于不同SCPD短路电流的时间差异很大(例如GE产品资料就显示,对熔断器、普通断路器、特殊断路器,同样的ATSE具有不同的额定限制短路电流),所以,选择时要注意厂商资料提供的SCPD型式。

2.6  CB级ATSE,实际上就是一个断路器,要按照选择断路器的原则和方式,选择CB级ATSE断路器的参数。如果决定选择某一个品牌,一定要校验该品牌采用的断路器是否符合安装位置对断路器的要求。基于本文前述理由,建议选择仅有短路保护功能的MCCB作为CB级ATSE本体开关。

注:这一点往往被忽视,大多数设计师选用CB级ATSE时,仅仅标注产品的型号、电流等级和级数,忽视了其所用断路器的型号、规格等。如果CB级ATSE所用的断路器不合适,就相当于错误使用断路器,危害很大。

3、ATSE参数选择:

明确ATSE选择的参数,是正确选择ATSE的首要条件,按照ATSE标准,要合理的选择ATSE,就必需明确:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。

3.1  额定工作电压、频率、电流和相数:这些参数仅仅表明ATSE满足作为“导体”最基本的要求,ATSE必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。

注:电压、频率、相数通常由ATSE所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。

3.2  转换条件:我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。

3.2.1  如果常用电源没有故障,ATSE就不能够转换。这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。ATSE的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,ATSE不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,ATSE需要能够判定这种“正常”的断电。ATSE控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。

注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。

3.2.2  在电源故障状况下必需转换。但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为ATSE市场供应的混乱以及业主对ATSE了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装设ATSE的意义。

注:因为ATSE 产品功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。例如任意相缺相、过压、欠压、频率偏差、谐波等,其中,任意一相断相必需转换是最低的要求。高端的控制器,甚至能够综合检查两路电源的质量,自动接入电能质量较高的一路电源。

3.3  转换时间:ATSE每一次转换都是一个断电过程,会对系统产生一些影响。从ATSE标准看,ATSE有五种转换时间概念,有两种转换时间概念最有使用价值:一个是最小断电时间(由开关本体的机构决定),一个是总转换时间(即本体转换时间+控制器延时时间)。不同的负载和电源状况,有不同的要求,需要给予注意。在确认转换时间时,要注意有两种时间转换状态,一种是从常用电源到备用电源,一种是从备用电源返回到常用电源。

3.3.1  从常用电源转换到备用电源,需要考虑不同负载允许的断电时间,参见下表:




注:ATSE最小断电时间由开关本体的固有转换速度决定,ATSE有三种结构:(以100A以下电流等级ATSE为例)STS最快转换时间可以小于5ms;励磁驱动的PC级ATSE,最小转换时间可以小于0.1s;电动机驱动的ATSE(CB级和利用负荷开关作为本体的PC级ATSE),转换时间一般大于1.5s。因为不同的ATSE断电时间不同,所以,对要求断电时间小于1.5s的场合,应特别注明转换时间要求。

3.3.2  从备用电源恢复到常用电源(即复位),并不是因为备用电源故障。通常不希望常用电源一恢复就立即转换(这一点常常被忽视),而需要在常用电源恢复正常一定时间后(IEC62091固定式消防泵控制器建议复位时间在5min-30max之间可调),ATSE再切换到常用电源(延时复位的目的在于确保常用电源正常,避免因为常用电源短时间再次出故障,导致频繁转换或者柴油机频繁启动,所以,返回时间需要延时)。

3.3.3  对某些复杂系统(例如ATSE数量多以及ATSE超过三级串联的系统),上下级ATSE之间,无序转换或者一起转换都会造成系统的不稳定,因此,需要ATSE转换时间“有序”,一般建议下级ATSE比上级转换时间延迟1s。

注:励磁驱动的ATSE有两工位和三工位两种结构,两工位在延时时,开关是保持原来的接通状态,三工位延时,开关即可以保持在原来的状态,也可以停留在中间位置(两路同时断开)。电动机驱动的ATSE(CB级和用负荷开关组成的PC级ATSE),在自动转换时,是直接转换到另一电源,这种结构延时过程中,触头是停留在原来的位置。所以,如果延时过程中需要触头停留在中间位置(例如高感抗负载),只能够选择励磁驱动的三工位ATSE。

为了满足延时要求,设计(或者技术标书)可以规定ATSE延时切换时间具备现场可调功能,调节时间在0-30min之间。

3.4  使用类别:使用类别反映ATSE能够在什么电流条件下可靠的转换,这是目前最被忽略,也是市场上潜在隐患最多的问题。使用类别由开关本体(触头材料、触头压力、分离速度、灭弧方式、触头开距等材料和结构要素)决定。

使用类别国家ATSE标准有明确的规定,见下表:




使用类别为AC-33的开关,能够接通和分断6Ie(IEC新标准增加为10Ie),而AC-31接通和分断能力仅为1.5Ie。目前,真正能够通过AC-33使用类别的厂商不多,所以,需要用户特别注意,应在设计和标书中明确规定。

4、其它需要考虑的要素:

4.1  重要场合优选可靠性高的PC级ATSE。特别重要场合,选择通过AC-33A使用类别的PC级ATSE。

注:这个指标是ATSE最苛刻的技术指标,是国内企业与国际领先专业厂商技术指标差距所在,也是诸如北京机场这样重要场合标书明确注明的指标。

4.2  如果备用电源是发电机,而发电机的启动信号来自ATSE的控制器,就要求ATSE控制器具有蓄电池作为第三电源的功能,保证控制器在常用电源出现失电状况下能够给发电机发出启动信号。

注:有些复杂的系统,ATSE有数百台,不可能每一台都可以控制发电机的启动,建议系统设计时,要明确那种状态下才能够启动发电机,由什么信号控制发电机的启动。市电-发电系统首端ATSE和给特别重要负荷供电的ATSE,建议配备能够满足本条要求的控制器。

4.3  消防电源的可靠性要求很高,消防设备一旦启动,就必须连续运行,不得停机,因此,用于消防设备的ATSE,需要同时满足下列要求:

4.3.1  选择PC级ATSE:按照IEC《IEC62091固定式消防泵控制器》标准,用于消防泵的ATSE只能够采用PC级ATSE

4.3.2  如果消防设备没有启动,就应该随时接通到正常电源(具有自投自复功能),而一旦消防设备启动,无论供电电源是常用还是备用电源,只要电源正常,就不能够转换(即自复功能自动取消),因为每一次转换都会导致接触器跳闸,意味着消防设备停止运行,需要重新启动,这不符合消防的要求。

4.3.3  消防设备一旦启动,如果出现电源故障,就必需立即转换,由于ATSE转换会导致接触器跳闸,消防电机停机,所以即使转换成功,也需要重新启动。如果希望消防电机在ATSE转换后自动连续运行,就要求ATSE具有辅助触点,利用辅助触点在ATSE完成转换后自动启动接触器,保证负载自动连续运行;

4.3.4  消防设备一旦启动,就必须确保连续运行,为保证消防设备电机运行时电源出现断相故障的转换,ATSE应具有电动机带载运行缺相转换功能。

注:ATSE标准规定在空载条件下检查断相转换功能,此条要求超出标准要求,理由是,消防设备遇火灾正在工作时,如果电源出现断相,ATSE就必须能够转换到另一电源以确保消防设备电机持续的运行,否则连续在断相下工作,消防电机很快会烧毁)

4.4  要特别关注维修、更换的方便。ATSE是决定重要负荷电源供应的关键,一旦出现故障,后果非常严重,所以,除了选择时要考虑产品通过严格的试验并符合标准,还要考虑维修的方便性。统计表明,ATSE故障80%以上是控制器故障(因为控制器是连续工作的),所以,控制器维修方便性就是需要考虑的。外置式设计(控制器与本体分离),可以不要动开关本体,在几分钟内就可以完成更换(客户自己都可以更换),而内置式设计的ATSE(控制器在本体内部,这样成本低),就必须将整个开关拆下才能够更换(必须厂家派人维修),维修很不方便。630A以上开关,故障停电范围较大,建议最好采用抽出式带旁路PC级ATSE,可以保证在检修ATSE本体时电源的连续供应。

4.5  要注意供应商能否具备物流、售后服务优势,保证在出现故障时能够在最短的时间内维修或者更换,也是需要考虑的因素。

结束语:ATSE是一种在特定条件下自动转换的智能开关,决定重要负载的电源供应,故障损失很大,除了要高度重视其可靠性以外,还必须正确的选择ATSE的参数。由于ATSE产品市场的混乱和不规范,产品差异很大(特别是ATSE的控制器),仅仅标注电流等级、级数是不够的,设计时必须明确标注转换条件、使用类别和转换时间这三大要素,如果需要,还要规定控制器的特殊功能。

参考资料:

1.  IEC60947-6-1:2005

2.  CB/14048.11-2002

3.  《IEC 62091固定式消防泵控制器》报批稿

4.  自动转换开关电器ATSE设计应用导则(中国建筑设计研究院机电院)

5.  ATSE设计技术措施(北建院研究报告) 查看全部
QQ图片20170401101611.jpg

QQ图片20170401101708.jpg

5.  ATSE设计技术措施(北建院研究报告)
535 浏览

变电所、配电房、开关站、开闭所的概念区别

电气控制类 小丑么么达 2017-04-01 10:14 发表了文章 来自相关话题

输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV(或者6kv)的,有主变压器,有电压改变的叫变电所; 
10kv及以下电压等级输入的,叫配电房。 
电压不变,没有变压器,只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开闭所。35kv及以上电压等级的,叫开关站。 

变电所含有变压器,开闭所只有开关柜,包括高压负荷开关、高压断路器 。 
配电房是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。配电房内设备主要有低压配电柜,配电柜分成进线柜、计量柜、联络柜、出线柜、电容柜等。主要由空气开关、计量、指导仪表、保护装置、电力电容器、接触器等组成。 

DLT599-1996城市中低压配电网改造技术导则  
7.5 住宅小区的建筑规划面积累计10000~20000m2应建一座配电站,大型住宅小区应建设开闭所向若干个配电站供电。  

所以主要看这个设施如果是10KV进10KV出,就是开闭所,如果10KV进380v以下低压出,就是配电房。 查看全部
电气控制类 肆意青春 2017-03-28 13:43 发表了文章 来自相关话题

了解安全规定,遵守安全守则,是生产生活中最重要的内容之一。


































































































































































































 
 
 
更多内容请关注:www.imefuture.com
 
  查看全部
了解安全规定,遵守安全守则,是生产生活中最重要的内容之一。
1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg


32.jpg


33.jpg


34.jpg


35.jpg


36.jpg


37.jpg


38.jpg


39.jpg

 
 
 
更多内容请关注:www.imefuture.com